Перейти к содержимому

Фотография

Отключения электроэнергииили это только у меня так?

* * * * * 2 Голосов

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 4871

#3781
Gulshatik

Gulshatik
  • Завсегдатай
  • 207 сообщений
Уже неделю на пару минут, иногда секунд выключается свет в районе Жетысу-4. За день 3-4 раза точно. Надоели, жалко технику :(

Сообщение отредактировал Gulshatik: 22.07.2014, 01:32:19

  • 0

#3782
Александр Васильевич

Александр Васильевич
  • В доску свой
  • 4 779 сообщений
Ну что же? Отвлечемся от жалоб потребителей и перейдем к професиональным вопросам. Коллеги, как буде считать трехфазный двцнаправленный счетчик подключенный через ТТ и ТН к шинам 220 кВ, если к этим шинам подключить однофазную нагрузку между двух фаз? Нагрузка активно-индуктивная, причем больше индуктивная. Меня интересует возможность генерации, т.е. Счетчик будет ли считать выдачу ЭЭ с нагрузки в шины?
  • 0

#3783
Андрей Д

Андрей Д
  • Читатель
  • 8 231 сообщений

Отвлечемся от жалоб потребителей

Как тут отвлечешься, если на этой неделе была такая свистопляска:

21.07.2014  с 19:00 до  22.07.2014 10:00  то потухнет, то погаснет

22.07.2014 с 10:00 до 17:00 потухло насовсем

23.07.2014 с 10:00 до 17:30  8.7 - 8.8 кВ.



#3784
Андрей Д

Андрей Д
  • Читатель
  • 8 231 сообщений

Ну что же? Отвлечемся от жалоб потребителей и перейдем к професиональным вопросам. Коллеги, как буде считать трехфазный двцнаправленный счетчик подключенный через ТТ и ТН к шинам 220 кВ, если к этим шинам подключить однофазную нагрузку между двух фаз? Нагрузка активно-индуктивная, причем больше индуктивная. Меня интересует возможность генерации, т.е. Счетчик будет ли считать выдачу ЭЭ с нагрузки в шины?

Позор всем 126-ти космонофтам байтурсыновым. Вечная им память.  Александр Васильевич вы вместо курса электрических измерений в трамвае катались?

С какого перепуга счетчик должен считать выдачу ЭЭ с нагрузки в шины? Разве что сфазировать наоборот.



#3785
Александр Васильевич

Александр Васильевич
  • В доску свой
  • 4 779 сообщений

Позор всем 126-ти космонофтам байтурсыновым. Вечная им память. Александр Васильевич вы вместо курса электрических измерений в трамвае катались?
С какого перепуга счетчик должен считать выдачу ЭЭ с нагрузки в шины? Разве что сфазировать наоборот.

От ТН-220 прикладываем к счетчику Ua=58В; Ub=58ej120 В; Uc=58ej240 В. Подключаем промеж фаз А и В сопротивление Z=32,43ej38,74 кОм. Uab у на на 30градусов больше по углу чем Ub и в 1,73 раза больше его по модулю. Имеем 220ej150 кВ в первичке и 100ej150 В во вторичке. Ток в первичке равен I=Uab/Z=6,78ej111,26 А. Такой ток проходит через ТТ (Ктт=600/5) в фазе А, через фазу А счетчика проходит 0,0565ej111,26 А. Через ТТ в фазе В проходит такой же по модулю и углу ток. Но так как он идет противоположно фазе А (в А из л1 в л2, а в В из Л2 в Л1) то через фазу В счетчика идет ток 0,0565ej291,26 А.
В результате имеем:
Ua=58ej0
Ia=0,0565ej111,26

Ub=58ej120
Ib=0,0565ej291,26
Меня смущают углы. Точнее то как их видит счетчик. Сопротивление высчитано исходя из среднего тока, активной и реактивной мощности по присоединению. Нагрузка реальная как и схема ее подключения. Как-то так. Буду за компом накидаю векторку.

Сообщение отредактировал Александр Васильевич: 25.07.2014, 17:42:30

  • 0

#3786
Андрей Д

Андрей Д
  • Читатель
  • 8 231 сообщений

накидаю векторку.
  

Александр Васильевич это вы к чему тут форумчан своей векторной арифметикой пугаете?

Это вам, чтобы с углами не ошиблись.

72074_586913_10.jpg



#3787
Александр Васильевич

Александр Васильевич
  • В доску свой
  • 4 779 сообщений

накидаю векторку.


Александр Васильевич это вы к чему тут форумчан своей векторной арифметикой пугаете?
Это вам, чтобы с углами не ошиблись.
Спасибо за прибор, так здесь не только простые потребители, а самые настоящие коллеги. Вот их я и пугаю)))) Ди потребителей надо попугивать, а то думают что энергетика это просто)))))
  • 0

#3788
Андрей Д

Андрей Д
  • Читатель
  • 8 231 сообщений

потребителей надо попугивать
Так вы расскажите что было с 21-го по 23-е.

#3789
Александр Васильевич

Александр Васильевич
  • В доску свой
  • 4 779 сообщений

Так вы расскажите что было с 21-го по 23-е.

У нас все эти дни только работал САОН ЦА (Система автоматического ограничения нагрузки Центральной Азии). Причина - перебор Узбекэнерго.


  • 0

#3790
Андрей Д

Андрей Д
  • Читатель
  • 8 231 сообщений

 

Так вы расскажите что было с 21-го по 23-е.

У нас все эти дни только работал САОН ЦА (Система автоматического ограничения нагрузки Центральной Азии). Причина - перебор Узбекэнерго.

 

Да уж, из вас правды и при помощи иголок под ногти не вытянешь.



#3791
Александр Васильевич

Александр Васильевич
  • В доску свой
  • 4 779 сообщений

Да уж, из вас правды и при помощи иголок под ногти не вытянешь.

Вам что? DEX-файлы со всех терминалов выкладывать?


  • 0

#3792
Андрей Д

Андрей Д
  • Читатель
  • 8 231 сообщений

Да уж, из вас правды и при помощи иголок под ногти не вытянешь.

Вам что? DEX-файлы со всех терминалов выкладывать?

Зачем нам ваши DEX-файлы? Я и не знаю что это и зачем.
Нам бы электричества качественного, и побольше.

#3793
Starichok

Starichok
  • Свой человек
  • 682 сообщений
Второй раз за день отключили. Впервые такое. (Самал-1)
  • 0

#3794
H.A.N.D.

H.A.N.D.
  • В доску свой
  • 1 947 сообщений

Второй раз за день отключили. Впервые такое. (Самал-1)


И у нас сегодня 2 раза. Света не было по 2,5 часа.
Вчера тоже на 1,5 часа.
Находимся рядом с Самалом по Ленина.

Топать пешком на 13 этаж, да еще с сумками и с детьми....((((
  • 0

#3795
Александр Васильевич

Александр Васильевич
  • В доску свой
  • 4 779 сообщений
Зачем нам ваши DEX-файлы? Я и не знаю что это и зачем.

Это файлы данных из терминалов РЗиА с расширением "*.dex". Пишут все токи, напряжения и частоту. Вот отключается у нас линия, приходит релейщик вытягивает из него DEX-файл и отправляет его в группу расчётов службы РЗиА. А там наши девчата, высчитывают примерное место повреждения, и на основании этих данных отправляют линейщиков в обход.


  • 0

#3796
Starichok

Starichok
  • Свой человек
  • 682 сообщений

 

Второй раз за день отключили. Впервые такое. (Самал-1)


И у нас сегодня 2 раза. Света не было по 2,5 часа.
Вчера тоже на 1,5 часа.
Находимся рядом с Самалом по Ленина.

Топать пешком на 13 этаж, да еще с сумками и с детьми....((((

 

 

да, вчера тоже мимолетом подумал о жителях высоток возле дворца пионеров. вот им тяжко вчера было наверно.

по теме: сегодня опять отключили и до сих пор нет


  • 0

#3797
Андрей Д

Андрей Д
  • Читатель
  • 8 231 сообщений

Александр Васильевич у вас системная авария, не меньше, частота сети упала до 49.55 Гц, :faceoff:  у вас что АЧР не работает, или уставки такие?

e8fa3247f1d175a5c0dc3aaae438e5d225ddca18



#3798
Андрей Д

Андрей Д
  • Читатель
  • 8 231 сообщений

Вот здесь 49.55

09aecd281b78e9410e885c6c83b2d71f25ddca18



#3799
Александр Васильевич

Александр Васильевич
  • В доску свой
  • 4 779 сообщений
И сколько времени частота 49,55 Герц шпарит? Я кажется догадываюсь о причинах, но пока озвучивать не буду пока не смогу убедиться.

Сообщение отредактировал Александр Васильевич: 28.07.2014, 17:16:59

  • 0

#3800
Андрей Д

Андрей Д
  • Читатель
  • 8 231 сообщений
Александр Васильевич  теперь показывайте что пишут ваши терминалы.

ab0cc31379829821d834b31e858cb33725ddca18

Мои написали отсутствие напряжения в течении 20-ти минут, и далее 20 минут заниженная частота и завышенное напряжение.


Количество пользователей, читающих эту тему: 2

пользователей: 0, неизвестных прохожих: 1, скрытых пользователей: 0


    Yahoo (1)

Размещение рекламы на сайте     Предложения о сотрудничестве     Служба поддержки пользователей