Сообщение отредактировал Gulshatik: 22.07.2014, 01:32:19
Отключения электроэнергииили это только у меня так?
#3782
Отправлено 23.07.2014, 16:44:33
#3784
Отправлено 25.07.2014, 16:30:35
Ну что же? Отвлечемся от жалоб потребителей и перейдем к професиональным вопросам. Коллеги, как буде считать трехфазный двцнаправленный счетчик подключенный через ТТ и ТН к шинам 220 кВ, если к этим шинам подключить однофазную нагрузку между двух фаз? Нагрузка активно-индуктивная, причем больше индуктивная. Меня интересует возможность генерации, т.е. Счетчик будет ли считать выдачу ЭЭ с нагрузки в шины?
Позор всем 126-ти космонофтам байтурсыновым. Вечная им память. Александр Васильевич вы вместо курса электрических измерений в трамвае катались?
С какого перепуга счетчик должен считать выдачу ЭЭ с нагрузки в шины? Разве что сфазировать наоборот.
#3785
Отправлено 25.07.2014, 17:37:17
От ТН-220 прикладываем к счетчику Ua=58В; Ub=58ej120 В; Uc=58ej240 В. Подключаем промеж фаз А и В сопротивление Z=32,43ej38,74 кОм. Uab у на на 30градусов больше по углу чем Ub и в 1,73 раза больше его по модулю. Имеем 220ej150 кВ в первичке и 100ej150 В во вторичке. Ток в первичке равен I=Uab/Z=6,78ej111,26 А. Такой ток проходит через ТТ (Ктт=600/5) в фазе А, через фазу А счетчика проходит 0,0565ej111,26 А. Через ТТ в фазе В проходит такой же по модулю и углу ток. Но так как он идет противоположно фазе А (в А из л1 в л2, а в В из Л2 в Л1) то через фазу В счетчика идет ток 0,0565ej291,26 А.Позор всем 126-ти космонофтам байтурсыновым. Вечная им память. Александр Васильевич вы вместо курса электрических измерений в трамвае катались?
С какого перепуга счетчик должен считать выдачу ЭЭ с нагрузки в шины? Разве что сфазировать наоборот.
В результате имеем:
Ua=58ej0
Ia=0,0565ej111,26
Ub=58ej120
Ib=0,0565ej291,26
Меня смущают углы. Точнее то как их видит счетчик. Сопротивление высчитано исходя из среднего тока, активной и реактивной мощности по присоединению. Нагрузка реальная как и схема ее подключения. Как-то так. Буду за компом накидаю векторку.
Сообщение отредактировал Александр Васильевич: 25.07.2014, 17:42:30
#3786
Отправлено 25.07.2014, 17:46:43
накидаю векторку.
Александр Васильевич это вы к чему тут форумчан своей векторной арифметикой пугаете?
Это вам, чтобы с углами не ошиблись.
#3787
Отправлено 25.07.2014, 18:04:44
Спасибо за прибор, так здесь не только простые потребители, а самые настоящие коллеги. Вот их я и пугаю)))) Ди потребителей надо попугивать, а то думают что энергетика это просто)))))накидаю векторку.
Александр Васильевич это вы к чему тут форумчан своей векторной арифметикой пугаете?
Это вам, чтобы с углами не ошиблись.
#3795
Отправлено 27.07.2014, 22:51:11
Зачем нам ваши DEX-файлы? Я и не знаю что это и зачем.
Это файлы данных из терминалов РЗиА с расширением "*.dex". Пишут все токи, напряжения и частоту. Вот отключается у нас линия, приходит релейщик вытягивает из него DEX-файл и отправляет его в группу расчётов службы РЗиА. А там наши девчата, высчитывают примерное место повреждения, и на основании этих данных отправляют линейщиков в обход.
#3796
Отправлено 28.07.2014, 14:54:52
Второй раз за день отключили. Впервые такое. (Самал-1)
И у нас сегодня 2 раза. Света не было по 2,5 часа.
Вчера тоже на 1,5 часа.
Находимся рядом с Самалом по Ленина.
Топать пешком на 13 этаж, да еще с сумками и с детьми....((((
да, вчера тоже мимолетом подумал о жителях высоток возле дворца пионеров. вот им тяжко вчера было наверно.
по теме: сегодня опять отключили и до сих пор нет
#3797
Отправлено 28.07.2014, 16:57:32
Александр Васильевич у вас системная авария, не меньше, частота сети упала до 49.55 Гц, у вас что АЧР не работает, или уставки такие?
#3800
Отправлено 28.07.2014, 17:16:37
Мои написали отсутствие напряжения в течении 20-ти минут, и далее 20 минут заниженная частота и завышенное напряжение.
Количество пользователей, читающих эту тему: 2
пользователей: 0, неизвестных прохожих: 1, скрытых пользователей: 0
-
Yahoo (1)