Здравствуйте, подскажите плизх в личку, где найти короб для счетчика, чтобы вынести в подъезд из квартиры ? так требуют (

сходите в магазин Саймановский, там поверенные счетчики вместе с коробками + комплектующие продают, по Шевченко восточнее Манаса
  • 0

#342
Demka_DV

Demka_DV
  • Свой человек
  • 783 сообщений

ДД. какое устройство посоветуете для защиты квартирной электроцепи от всех напастий.
вчера в щитке отгорел нулевой провод и мне по нулю пришла соседская фаза. итого в сумме вышло 400 вольт. последствия печальны. что поставить на вход, чтобы гарантировано защититься от всех сюрпризов?


ОПН в таких случаях никогда не спасают, я энергетик их применяют при появлении коротких всплесков напряжения в коммутации. От перенапряжения Вас может вполне спасти стабилизатор, продаются на Розыбакиева чуть ниже Абая. Они осуществляют сглаживание внешних частотных наводок, имеют встроенную защиту от перенапряжений и коротких замыканий, гарантированно обеспечивают стабильное напряжение на выходе 220 или 380 в зависимости от исполнения,с девиацией +/- 2-3 Вольта. Рекомендую.
  • 0

#343
Пять букв

Пять букв
  • Частый гость
  • 56 сообщений


ДД. какое устройство посоветуете для защиты квартирной электроцепи от всех напастий.
вчера в щитке отгорел нулевой провод и мне по нулю пришла соседская фаза. итого в сумме вышло 400 вольт. последствия печальны. что поставить на вход, чтобы гарантировано защититься от всех сюрпризов?


ОПН в таких случаях никогда не спасают, я энергетик их применяют при появлении коротких всплесков напряжения в коммутации. От перенапряжения Вас может вполне спасти стабилизатор, продаются на Розыбакиева чуть ниже Абая. Они осуществляют сглаживание внешних частотных наводок, имеют встроенную защиту от перенапряжений и коротких замыканий, гарантированно обеспечивают стабильное напряжение на выходе 220 или 380 в зависимости от исполнения,с девиацией +/- 2-3 Вольта. Рекомендую.

Кончайте вводить людей в заблуждение, стабилизатор нужен только лишь в деревне, где вместо 220 вольт идет 160, а в городе, где периодически происходят аварии с прогнившей электропроводкой в подвалах и подъездах, где периодически просто отваливается нуль в электрощитке и в квартиру прет 380 вольт, нужны простые, дешёвые, малогабаритные и надежные устройства, просто отключающие квартиру от сети в случае аварии перенапряжения в сети.

Никакие стабилизаторы в городской квартире не нужны, нужны либо полосовые датчики напряжения или ДПН-260 и УЗО, комбинированное с автоматом превышения тока, либо УЗО и обычный автомат. Либо если удастся найти полностью комбинированный блок с датчиком перенапряжения, автоматом защиты по току и УЗО, то тогда такой. Никакой стабилизатор в городской квартире не нужен, не нужен просто потому что на 5-10 киловатт это дорогая, здоровая, сильно шумящая и греющаяся бандура, которая в городской квартире нафиг не нужна, потому что сама может сломаться и вывести всю бытовую технику из строя.

Нафиг в городской квартире, где напряжение само стабильно держится в пределах 220 вольт не нужен стабилизатор, потому что ноль быть может вообще никогда в вашем подъезде не отвалиться и вообще никогда в вашу квартиру 380 вольт не попадет и датчик перенапряжения вообще никогда не сработает.

Поэтому такие приборы, покупаемые на всякий пожарный случай, которые быть может вообще никогда не сработают, должны быть в пределах разумных цен, должны быть малогабаритны, чтобы их можно было засунуть в обычный щиток в подъезде и не должны ни греться, ни шуметь.

Идеальным решением являлся бы комбинированный автомат, стандартного размера, включающий в себя в один стандартный корпус как УЗО, так и датчик превышения напряжения, так и автомат защиту по току. Но таких комбинированных устройств, стоящих на страже всех электроприборов в квартире вы в нашей деревне не найдете, поэтому придется компоновать защиту из отдельных блоков.

Сообщение отредактировал Пять букв: 04.06.2011, 10:29:28

  • 0

#344
berish

berish
  • В доску свой
  • 1 071 сообщений

"в квартире понаставил выключателей с подсветкой
почему нельза вкрутить энергосберегающую лампочку???"

Можно включить, только если этот светодиод демонтировать. У меня было примерно так-при выключении энергосберегалка мигала, т к через светодиод пропускал ток и электроника на нее реагировала, когда убрал светодиод все норм стало

у меня какая-то чертовщина с этими энергосберегающими лампочками. При ремонте тоже поставил выключателей с диодами. Потом перешли на энергосберегающие лампочки. Мигали ярко с диодами. Диоды везде повыкидывал, один хрен мигают, но уже тускло. Еще заметил прикол, в люстрах где работают 3 или 4 лампочки, мигание прекращается если одну выкрутить. Там где стоит одна лампочка мигание не прекращается. И так по всей квартире. Какие есть предположения на эту тему?
  • 0

#345
Аскарыч

Аскарыч
  • Забанен
  • 1 099 сообщений






Кончайте вводить людей в заблуждение, стабилизатор нужен только лишь в деревне, где вместо 220 вольт идет 160, а в городе, где периодически происходят аварии с прогнившей электропроводкой в подвалах и подъездах, где периодически просто отваливается нуль в электрощитке и в квартиру прет 380 вольт, нужны простые, дешёвые, малогабаритные и надежные устройства, просто отключающие квартиру от сети в случае аварии перенапряжения в сети.


+100!

#346
Аскарыч

Аскарыч
  • Забанен
  • 1 099 сообщений



у меня какая-то чертовщина с этими энергосберегающими лампочками. При ремонте тоже поставил выключателей с диодами. Потом перешли на энергосберегающие лампочки. Мигали ярко с диодами. Диоды везде повыкидывал, один хрен мигают, но уже тускло. Еще заметил прикол, в люстрах где работают 3 или 4 лампочки, мигание прекращается если одну выкрутить. Там где стоит одна лампочка мигание не прекращается. И так по всей квартире. Какие есть предположения на эту тему?

А какие лампочки Вы купили? Если дешевые китайские,то ничего удивительного!

#347
Bomba!

Bomba!

    фоткаю фотки...

  • В доску свой
  • 5 211 сообщений
Лампочки ни при чем тут - если диоды выдрали и все равно попыхивает то надо искать где течёт изоляция в электропроводке.
  • 0

#348
2010

2010
  • В доску свой
  • 1 264 сообщений

Лампочки ни при чем тут - если диоды выдрали и все равно попыхивает то ...

... наверняка, "выкл." установлен на т.н. "нулевом" проводе. Ситуация расписана вдоль и поперёк. Как на этом, так и на др. форумах.
Один из наглядных примеров "качественного" :D монтажа.
  • 0

#349
berish

berish
  • В доску свой
  • 1 071 сообщений




у меня какая-то чертовщина с этими энергосберегающими лампочками. При ремонте тоже поставил выключателей с диодами. Потом перешли на энергосберегающие лампочки. Мигали ярко с диодами. Диоды везде повыкидывал, один хрен мигают, но уже тускло. Еще заметил прикол, в люстрах где работают 3 или 4 лампочки, мигание прекращается если одну выкрутить. Там где стоит одна лампочка мигание не прекращается. И так по всей квартире. Какие есть предположения на эту тему?

А какие лампочки Вы купили? Если дешевые китайские,то ничего удивительного!

лампочки покупал в Магнуме -Космос вроде называются, недешевые по 580 тг. в прошлом году были.
  • 0

#350
berish

berish
  • В доску свой
  • 1 071 сообщений


Лампочки ни при чем тут - если диоды выдрали и все равно попыхивает то ...

... наверняка, "выкл." установлен на т.н. "нулевом" проводе. Ситуация расписана вдоль и поперёк. Как на этом, так и на др. форумах.
Один из наглядных примеров "качественного" :D монтажа.

я в электрике не очень шарю. При ремонте просто выкинул старые выключатели и вкрутил новые. Проводку не трогали.
Вопрос как излечить? ткните

Сообщение отредактировал berish: 09.06.2011, 16:05:54

  • 0

#351
2010

2010
  • В доску свой
  • 1 264 сообщений

Вопрос как излечить?

Если исходить из заявления:

я в электрике не очень шарю.

То, лучший совет, - это проконсультироваться, со специалистом, на месте.
Если диагноз подтвердится, а вскрытие и ремонт распредкоробок не вписывается в картину свежего "евроремонта", то,… пожалуй, проще будет отказаться, от использования КЛЛ.
  • 0

#352
Vit_Nik

Vit_Nik
  • Постоялец
  • 497 сообщений
Нужно фазоуказателем (отвертка с неоновой лампочкой) потыкать при ВЫКЛЮЧЕННОМ выключателе в патроне и если там фаза, т.е. лампочка светится, то менять провода местами в коробке. Там допустим подходят два провода из подъезда (фаза и ноль), два провода от выключателя и два провода от лампы. Должно быть так: фаза из подъезда * 1-й провод от выключателя - 2-й провод от выключателя * 1 -й провод от лампы - 2-й провод от лампы * ноль с подъезда. (* - место соединения проводов, номера проводов условно, можно читать как левый и правый. Полярность роли не играет). Ну вроде как-то так...
  • 0

#353
Насяльниканама

Насяльниканама
  • Постоялец
  • 460 сообщений
не все так мрачно. нужно приобрести индикатор (такая отверточка с прозрачной ручкой и красным светодиодом и маленькими таблеточными батарейками внутри). вытащить выключатель из стены и аккуратно!!! в положении *выключено* (т.е. под выключатель под током, но люстра не горит) прощупать этим индикатором контакты выключателя. если на подводящем проводе светодиод индикатора ярко засветился, то трабл в другом. если ни на одном контакте яркого свечения светодиода не наблюдалось, то выключатель сидит на нулевом проводе.

для устранения этой неполадки достаточно обесточить входящим автоматом (тот который стоит перед счётчиком и опломбирован) квартиру и поменять местами провода, которые идут от счетчика (один к автоматам внуриквартирного распределения, а второй просто уходит в квартиру *схема может отличаться*)
  • 0

#354
berish

berish
  • В доску свой
  • 1 071 сообщений
2 Vit Nik и Насяльниканама - респект! Все внятно и доходчиво!!!!!
  • 0

#355
Vit_Nik

Vit_Nik
  • Постоялец
  • 497 сообщений

не все так мрачно. нужно приобрести индикатор (такая отверточка с прозрачной ручкой и красным светодиодом и маленькими таблеточными батарейками внутри). вытащить выключатель из стены и аккуратно!!! в положении *выключено* (т.е. под выключатель под током, но люстра не горит) прощупать этим индикатором контакты выключателя. если на подводящем проводе светодиод индикатора ярко засветился, то трабл в другом. если ни на одном контакте яркого свечения светодиода не наблюдалось, то выключатель сидит на нулевом проводе.

я думаю, что в таком случае лампочки выкручивать надо... и индикатор с неонкой практичней будет использовать, т.к. с светодиодом заводится даже от пальца и при вкрученной лампе он точно покажет фазу на выключателе.
  • 0

#356
Насяльниканама

Насяльниканама
  • Постоялец
  • 460 сообщений
насчёт лампочек - да. совсем про них забыл. надо выкрутить. насчет неонки - где вы видели неоновую лампу в индикаторе (мож я что упустил)? это тоже светодиод, только другого цвета. в отличие от китайского (на батарейках) его обратный конец надо зажимать пальцем. но на один раз пощупать проводку, думаю, китайского за глаза хватит. хотя, кому что нравиться.
  • 0

#357
Vit_Nik

Vit_Nik
  • Постоялец
  • 497 сообщений
Так они изначально и делались с неонками. Простейший индикатор состоит из последовательно соединенных неоновой лампы и токоограничительного резистора сопротивлением несколько сотен килоом. Свободный вывод лампы соединен с сенсорным контактом. Держась пальцем за контакт, свободным выводом резистора касаются проверяемых цепей. Если пробник подключают к фазному проводу, через элементы пробника и тело человека протекает небольшой ток, которого достаточно, чтобы лампа зажглась.
Это уже братья китайцы придумали светодиод с батарейками... И, простите неоновая лампа это не светодиод, это газоразрядный прибор, в котором свечение инертного газа происходит под действием электрического тока проходящего через газ.
  • 0

#358
Насяльниканама

Насяльниканама
  • Постоялец
  • 460 сообщений

Так они изначально и делались с неонками....


гы. не знал, что там газоразрядник стоИт. надо буит один раскурочить
  • 0

#359
Bomba!

Bomba!

    фоткаю фотки...

  • В доску свой
  • 5 211 сообщений
Черт - тока щас сообразил что можно тупо патрон куда вкручивается энергосберегающая лампочка зашунтировать одноваттным резистором на 1 МОм и пыхать перестанет
  • 0

#360
2010

2010
  • В доску свой
  • 1 264 сообщений

для устранения этой неполадки достаточно обесточить входящим автоматом квартиру и поменять местами провода, которые идут от счетчика

А как, при таком "ремонте", быть с теми "ВЫКЛ", которые, возможно, смонтированы правильно?