Лучше попытаться хотя бы прочитать всю тему в 6 страниц прежде чем постить...Лучше всего поставить устройство бесперебойного питания!
Как защитить бытовую технику при отключениях электроэнергии?220В
#123
Отправлено 29.09.2009, 16:40:14
TrippLite OMNI VS INT 1000 UPS , 230V, 50/60Hz, 18 min 1000VA, 6+1 розет., со стаб. 159-299V, защита RJ-11, USB, ПО, 1 год гарантии;
37240 тг.
Если интересно, то в личку, а то мы не в разделе продам.
Хорошие качественные юпсы дороговастенькие, можно и попроще найти, но насколько они качественно стабилизируют....
ИМХО выгоднее все же поставить на квартиру общий стабилизатор, кто какой больше любит, хоть релейный, хоть сервоприводный.
#124
Отправлено 29.09.2009, 17:02:08
ИМХО выгоднее все же поставить на квартиру общий стабилизатор, кто какой больше любит, хоть релейный, хоть сервоприводный.
я тут сижу, думу думаю. Может и мне чего примаклярить в коридоре на потолок?. С другой стороны - на телеке с видаком стоит 1000VA APC Фортресс, На телефоне с модемом - APC 650 какой-то за 100 баксов. Осталось холодильник с микроволновкой обеспечить... Может чисто под них воткнуть стаб на 1 кВт?
#125
Отправлено 29.09.2009, 17:40:57
Если у вас напряжение не уходит из пределов нормы, к примеру у меня на даче в области, как не странно, оно всегда в пределах 225-230 вольт, то там и стабилизатора не нужно! Достаточно простой защиты от возможного аварийного броска, тут уже это обсуждали.
Так что выбор средств защиты нужно выбирать по ситуации.
#126
Отправлено 30.09.2009, 11:46:05
На кой хрен микроволновку то стабилизировать ей это нафиг не нужно и у неё 3 киловатта мощности, тогда уже можно ставить релейный стабилизатор на 10 киловатт всю квартиру. Но это только если некуда деть лишних 400 баксов. А так единственно что нужно реально стабилизировать, так это только лишь холодильник да и то если напряжение слишком большое или наоборот слишком маленькое.я тут сижу, думу думаю. Может и мне чего примаклярить в коридоре на потолок?. С другой стороны - на телеке с видаком стоит 1000VA APC Фортресс, На телефоне с модемом - APC 650 какой-то за 100 баксов. Осталось холодильник с микроволновкой обеспечить... Может чисто под них воткнуть стаб на 1 кВт?
ИМХО выгоднее все же поставить на квартиру общий стабилизатор, кто какой больше любит, хоть релейный, хоть сервоприводный.
#127
Отправлено 30.09.2009, 12:17:48
Вот тут полностью несогласен!На кой хрен микроволновку то стабилизировать ей это нафиг не нужно и у неё 3 киловатта мощности..
Погляжу я как будет греть микроволновка при напряжении 170-180 вольт! А никак вообще! Такого заниженого не бывает? Да у моего сотрудника по вечерам в микрах такое, да и на форуме немало народу отписывались по той же проблеме, что напруга падает и микроволновка стоит как украшение.
3 киловатта мощности? Монстр а не микроволновка! Щас опять покатят ссылки на промышленные микроволновки под 10 киловатт, да и такие бывают, но у подавляющего большинства в квартирах стоят 750-900 ваттные (речь идет именно о СВЧ, про гриль не ведем разговор, грилю реально напруга некритична).
#128
Отправлено 30.09.2009, 12:43:38
Да релейный стабилизатор в момент перестройки и должен моргать, потому что у него ступень стабилизации составляет 22 вольта. То есть релейные стабилизаторы стабилизируют с точностью в 8-10% Но учитывая то что сейчас внутренние стабилизаторы стоят даже в энергонезависимых лампочках, то такой точный стабилизатор на 3 % как с сервоприводом нафиг уже не нужен. Наоборот для нормальной работы импульсных стабилизаторов в компах и телевизорах очень важно минимальное количество пере настроек стабилизатора, а стабилизатор с сервоприводом дает постоянные помехи в сеть так как ролик постоянно бегает по обмоткам латера взад, вперед, взад, вперед и естественно что создаются помехи и не только в электросети, но и даже в эфире. Релейный стабилизатор если надо можно сделать и на 1 % точности, достаточно добавить еще одну обмотку с десятью симисторами для плавной стабилизации напряжения в 1 % только и всего. Но такие сложные и дорогие стабилизаторы с десятком мощных симисторов для плавной настройки нафиг не нужны потому что и так всё прекрасно работает. Поставьте просто у себя дома энергосберегающие лампочки от Philips и вы забудете, что такое сварка в соседнем доме и уже тем более не будите замечать перенастройку своего релейного стабилизатора.Из личного опыта могу сказать, что стабилизатор с сервоприводом работает плавнее. Скачков практически нет. Но они недолговечны. Мне пришлось сменить 2 штуки, потому что выходило из строя само устройство сервопривода.
#130
Отправлено 30.09.2009, 12:52:07
Ну тогда ему действительно нужно ставить релейный стабилизатор на 10 киловатт на всю квартиру, но только релейный, а не с сервоприводом. Вон тебе даже твой союзник сказал, что тебе уже нужно готовить бабки на второй стабилизатор, только бери его релейным, что бы не пришлось покупать еще и третий. Потому что век стабилизаторов с сервоприводом очень недолог и есть смысл вообще его сбагрить кому нибудь на дачу, там он прослужит долго, потому что включать его будут не так уж и часто и на даче нет ни плазмы ни компа, короче нечему гореть.Погляжу я как будет греть микроволновка при напряжении 170-180 вольт! А никак вообще! Такого заниженого не бывает? Да у моего сотрудника по вечерам в микрах такое, да и на форуме немало народу отписывались по той же проблеме, что напруга падает и микроволновка стоит как украшение.
вор, грилю реально напруга некритична).
Сообщение отредактировал Ксенофоб Ксенофобович: 30.09.2009, 13:00:37
#131
Отправлено 30.09.2009, 14:15:23
На кой хрен микроволновку то стабилизировать ей это нафиг не нужно и у неё 3 киловатта мощности, тогда уже можно ставить релейный стабилизатор на 10 киловатт всю квартиру. Но это только если некуда деть лишних 400 баксов. А так единственно что нужно реально стабилизировать, так это только лишь холодильник да и то если напряжение слишком большое или наоборот слишком маленькое.
пошел на кухню, повернул микроволновку - на ней надпись - 2000W, что совсем не 3кВт. Ну и расскажите мне как оно будет относиться к прыжкам напруги? Магнетрон долго жить будет? Я ТОЭ сдал году в 1990-м, примерно, мог многое забыть.
Напряжение у меня относительно стабильное, то есть пока ни один мой прибор не жаловался
#132
Отправлено 30.09.2009, 14:19:16
Может у совсем левых китайских привод сделан "из пластилина", что его 3 раза крутануть и он разваливается? Дык берите качественные заводские!
В условиях города таких скачков от минимума к максимуму и не наблюдается, напруга плавно меняется с течением суток, тут подкрутка в час по паре милиметров и бегунок не износит!
#133
Отправлено 30.09.2009, 14:19:23
бегает по обмоткам латера взад, вперед, взад, вперед и естественно что создаются помехи и не только в
все думал, что такое "латер". Сейчас допер. Это наверное, ЛАТР - Лабораторный АвтоТрансформатор Регулируемый. Что он делает внутри стабилизатора? Вы видели когда-нибудь вживую этот самый ЛАТР?
#134
Отправлено 30.09.2009, 14:29:53
Дом по сов.снипам построен в конце 90-х
#135
Отправлено 30.09.2009, 14:37:30
2 киловатта это с грилем, не так ли? Скорее всего гриль на киловат с небольшим а магнетрон ватт на 900...повернул микроволновку - на ней надпись - 2000W, что совсем не 3кВт. Ну и расскажите мне как оно будет относиться к прыжкам напруги? Магнетрон долго жить будет? Я ТОЭ сдал году в 1990-м, примерно, мог многое забыть.
Напряжение у меня относительно стабильное, то есть пока ни один мой прибор не жаловался
Померьте напряжение утром, днем вечером и ночью, если оно укладывается в 10% норматив (198-242 вольта) то стабилизатор вам нафиг не нужен!! Вам повезло с подстанцией и она отрабатывает изменение суточной нагрузки как положено и корректирует напряжение.
Вообще идеальный вариант это 5%.
В вашем случае достаточно будет поставить недорогую защиту на случай отгорания нуля, чтобы в квартиру не пошло межфазное.
К сожалению не всем повезло как вам.
#136
Отправлено 30.09.2009, 14:41:32
Да, в сервоприводных стабилизаторах примерно такой девайс и находится, который приводится в движение электродвигателем через редуктор. В зависимости от изменения напряжения, моторчик подкручивает его, обеспечивая на выходе ровно 220 вольт!
бегает по обмоткам латера взад, вперед, взад, вперед и естественно что создаются помехи и не только в
все думал, что такое "латер". Сейчас допер. Это наверное, ЛАТР - Лабораторный АвтоТрансформатор Регулируемый. Что он делает внутри стабилизатора? Вы видели когда-нибудь вживую этот самый ЛАТР?
Так все просто! Вот скажите, как его надо дрючить чтобы поломать?
Сообщение отредактировал Maxi_2000: 30.09.2009, 14:44:14
#137
Отправлено 30.09.2009, 14:49:49
Этот ящик просто распредщиток с предохранителями. А стабилизатор имеется везде, он находится в трансформаторной, (обычно отдельная пристройка во дворе с металлическими дверями) так называемый ступенчатый регулятор напряжения, который переключается в зависимости от нагрузки, обеспечивая номинальное напряжение! Так должно быть... Только у многих он либо вообще не работает, либо работает худо бедно и неправильно, и в результате имеем в часы максимальных нагрузок сильно заниженное напряжение, а по ночам, когда все отключились - завышенное!недавно возле дома увидел что распредящик (или как он называется точно - поправьте меня плиз) который у стены многокварт.дома открыт - видимо электрики копались опять и там я увидел окошко стационарного установленного прибора со стрелкой, похожего на вольтметр/амперметр--опять же прошу поправить меня спецов. И мелькнула мысль - может в этом ящик на весь дом уже стоит такой стабилизатор, но в каких то домах ставят, а в каких то нет?
Дом по сов.снипам построен в конце 90-х
Сообщение отредактировал Maxi_2000: 30.09.2009, 14:54:42
#138
Отправлено 30.09.2009, 14:56:45
2 киловатта это с грилем, не так ли? Скорее всего гриль на киловат с небольшим а магнетрон ватт на 900...
В вашем случае достаточно будет поставить недорогую защиту на случай отгорания нуля, чтобы в квартиру не пошло межфазное.
К сожалению не всем повезло как вам.
с грилем, да.
Что конкретно на отгорание нуля правильно реагирует защищая хату?
Про ЛАТР - там ключевое слово - Лабораторный.
Автотрансформатор - это термин, обозначающий трансформатор, не имеющий вторичной обмотки, и таким образом, работающий без гальванической развязки схемы. То есть у него просто от первичной обмотки идут отводы для понижения напряжения.
поломать можно все. Проверено советскими учеными. Даже японскую бензопилу
#139
Отправлено 15.10.2009, 11:41:46
Цитата(Xenon777 @ 14.10.2009, 11:04)
Здравствуйте!
У меня вопрос немного технического плана, но вы как энергетик, думаю , сможете помочь найти ответ.
Не секрет, что перепады подачи напряжения в квартиры приводят к выходу из строя дорогостоящей электронной аппаратуры и далеко не всем хочется ходить по инстанциям, судиться и пр. Но в то же время, никто не хочет неоправданных расходов на защиту электроники изза скачков напряжения, поэтому вопрос таков-
какие устройства (стабилизаторы, выпрямители в щитке, UPS?) вы бы рекомендовали к установке в квартире для надежной защиты от скачков напряжения?
Как можно узнать оборудован ли дом уже какой то защитой от таких скачков (т.е.может в кв. и нет нужды их устанавливать)?
Большое спасибо за понимание! этот вопрос для многих важен, т.к.во время блэкаута в этом году у многих полетели плазмы, холодильники и пр., что больно бьет по кошельку
Когда есть перепады и скачки, нужно первым делом отключить дорогостоящие приборы. И позвонить к колл-центр по 399-99-00 для выяснения причины. Одна из причин скачков напряжения - повреждение нулевого провода, в этом случае стабилизатор неэффективен. В случае перегорания техники нужно обращаться с заявлением в АЖК. По каждому случаю работает комиссия. В случае вины АЖК страховая компания выплачивает ущерб.
#140
Отправлено 15.10.2009, 13:03:25
По поводу скачка напряжения , частенько на подстанциях бывает замыкание по нулевой сразу с тремя фазами . Вот тут вас ничего не спасёт . А если электрический разряд по молнии - тем более .
Количество пользователей, читающих эту тему: 0