Отключения электроэнергииили это только у меня так?

* * * * * 2 Голосов

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 4337

#1561
One

One
  • В доску свой
  • 11 112 сообщений
Ксенофоб
Я спокойно живу в своем доме с автоматом на 32А уже 7 лет.
Незнаю с какой высоты роняли те 16А автоматы, что поставили при прошлой установке счётчика, но их выбивало просто при включенных лампах освещения, телевизоре и включающегося холодильника.
Так жить было нельзя, и 16А заменили на 32А.
  • 0

#1562
Ксенофоб Ксенофобович

Ксенофоб Ксенофобович

    Читатель

  • Постоялец
  • 452 сообщений

Ксенофоб
Я спокойно живу в своем доме с автоматом на 32А уже 7 лет.
Незнаю с какой высоты роняли те 16А автоматы, что поставили при прошлой установке счётчика, но их выбивало просто при включенных лампах освещения, телевизоре и включающегося холодильника.
Так жить было нельзя, и 16А заменили на 32А.

Для длительной эксплуатации сети под током в 20-32 ампер нужно, что бы проводка в квартире и в подьезде была выполнена алюминиевым проводом диаметром не тоньше чем 2.5 мм. Но такой толстый провод никто в СССР в квартирах не клал, там максимум лежит провод в 2 мм, а чаще всего 1.8 мм. Возьмите штангенциркуль и замерьте в подьезде толщину провода, идущего от вашего автомата к вам в квартиру. Если толщина провода 1.8, то мой вам добрый совет ставьте автоматы на 25 ампер, либо перекладывайте проводку хотя бы до коробки, а иначе рано или поздно у вас будет пожар. Автоматы на 16 ампер не могут срабатывать от освещения и холодильника, 16 ампер это стандартный ток, на который рассчитанны были все советские многоэтажки. Но так как совки всё делали с небольшим запасом, то заменив счетчик на более мощный, все же можно поднять ток до 25 ампер, без замены проводки, но никак не до 32, а про 64 ампера я даже говорить не хочу, это форменное самоубийство.

Да 64 ампера ни одна, стандартная проводка в квартире не выдержит, а если ее перекласть на диамертр 4 мм, то всё равно сетевые кабеля бытовых электроприборов остануться максимум на 16 ампер и ток 64 ампера они при замыкании не выдержат и воспламеняться. Там тогда, для того что бы избежать пожара внутри самой квартиры придется ставить щиток и автоматы на 16 ампер для каждой комнаты отдельно. А иначе будет пожар, пожар без всяких вариантов. Там весь вопрос сотоит не будет ли, а когда будетпожар и каков будет от него ущерб. Спорить можно только лишь о том насколько быстро приедут пожарные, сумеют ли они эвакуировать жильцов с верхних этажей и не сгорит ли кто из домашних или соседей заживо, если пожар случиться ночью.
  • 0

#1563
One

One
  • В доску свой
  • 11 112 сообщений
У меня частный дом и медная проводка, 2мм

и ещё, то что у меня такой автомат, вовсе не значит что в сети такая нагрузка.
Нагрузка в пределах 3КВт максимум, но 16А автоматы выбивает в моменты вкл/выкл
  • 0

#1564
dzid

dzid
  • Свой человек
  • 939 сообщений
А вообще грамотные люди делят дом на зоны, поставив на каждую свой автомат на 16А, плюс какая-нибудь защита на счетчик (например, плавкие вставки номинала, соответствующего максимальному току счетчика). Никакие нормы не нарушаются, и электричеством можно нормально пользоваться.

Все потому, что помимо проводки еще есть розетки, а сгоревшая розетка - это совсем не айс.

Сообщение отредактировал dzid: 08.07.2009, 10:19:04

  • 0

#1565
Ксенофоб Ксенофобович

Ксенофоб Ксенофобович

    Читатель

  • Постоялец
  • 452 сообщений

У меня частный дом и медная проводка, 2мм

и ещё, то что у меня такой автомат, вовсе не значит что в сети такая нагрузка.
Нагрузка в пределах 3КВт максимум, но 16А автоматы выбивает в моменты вкл/выкл

Медный провод диаметром в 2 мм 32 ампера спокойно выдержит с небольшим нагревом. Но если у вас автоматы стоят одни на всю квартиру на 32 ампера, то всё равно нужно уделять очень пристальное внимание всяким низкоточным электроприборам вроде электробритвы или зарядки для сотки. Потому что при замыкании в таком низкоточном электроприборе, его тонкий сетевой шнур, не сможет поднять ток замыкания выше 32 амепер до момента срабатывания автоматов и изоляция на такой шнире начнет гореть. Так что такие приборы нельзя оставлять без присмотра. А там в принципе если кондиционеры и микроволновки включаються в нормальную розетку и сетевой шнур достаточно толстый то можно использовать автоматы на 32 ампера, но это предел. А лучше всего все же делать раздельные автоматы по 16 ампер на каждую комнату отдельно.
  • 0

#1566
Доцент

Доцент
  • Свой человек
  • 711 сообщений

Для длительной эксплуатации сети под током в 20-32 ампер нужно, что бы проводка в квартире и в подьезде была выполнена алюминиевым проводом диаметром не тоньше чем 2.5 мм. Но такой толстый провод никто в СССР в квартирах не клал, там максимум лежит провод в 2 мм, а чаще всего 1.8 мм. Возьмите штангенциркуль и замерьте в подьезде толщину провода, идущего от вашего автомата к вам в квартиру. Если толщина провода 1.8, то мой вам добрый совет ставьте автоматы на 25 ампер, либо перекладывайте проводку хотя бы до коробки, а иначе рано или поздно у вас будет пожар.


Уважаемый Ксенофобыч, опять вы людей в заблуждение вводите, какой еще штангенциркуль... Вы не понимаете чем отличается сечение провода от его диаметра? Поясню немного для вас:
Что такое диаметр провода, и что такое сечение. Сечение - это площадь перпендикулярного среза провода. И измеряется она в квадратных мм. Напомню что площадь круга S = 0,78d² отсюда следует, что d=sqrt(S/0.78) теперь делая простые вычисления, вы можете увидить, что диаметр провода сечением 2,5 мм2 как раз таки равен 1,8 мм.
Все провода как известно маркируются именно по сечению и имеют стандартные величины. Аллюминий самый маленький бывает 2 мм2, но на практике обычно везде применяется 2,5 мм2 такой провод держит 20-25 А постоянной нагрузки.
Стандартные сечения для аллюминия: 2, 2.5, 4, 6, 10, 16 мм2 и т.д А такими величинами как диаметр никто не пользуется. Ведь провод может быть и квадратный и треугольный или овальный :lol:)
  • 0

#1567
КОТ да Винчи

КОТ да Винчи

    Циничный пофигист

  • В доску свой
  • 3 792 сообщений

Для длительной эксплуатации сети под током в 20-32 ампер нужно, что бы проводка в квартире и в подьезде была выполнена алюминиевым проводом диаметром не тоньше чем 2.5 мм. Но такой толстый провод никто в СССР в квартирах не клал, там максимум лежит провод в 2 мм, а чаще всего 1.8 мм. Возьмите штангенциркуль и замерьте в подьезде толщину провода, идущего от вашего автомата к вам в квартиру.

"Электричество дома - это просто", брошюра для второкурсников ПТУ. Нижнемымринск, 1957 г.
в вольном исполнении КК. Страшно за страну....... :lol:
  • 0

#1568
Ксенофоб Ксенофобович

Ксенофоб Ксенофобович

    Читатель

  • Постоялец
  • 452 сообщений

Уважаемый Ксенофобыч, опять вы людей в заблуждение вводите, какой еще штангенциркуль... Вы не понимаете чем отличается сечение провода от его диаметра? Поясню немного для вас:
Что такое диаметр провода, и что такое сечение. Сечение - это площадь перпендикулярного среза провода. И измеряется она в квадратных мм. Напомню что площадь круга S = 0,78dІ отсюда следует, что d=sqrt(S/0.78) теперь делая простые вычисления, вы можете увидить, что диаметр провода сечением 2,5 мм2 как раз таки равен 1,8 мм.
Все провода как известно маркируются именно по сечению и имеют стандартные величины. Аллюминий самый маленький бывает 2 мм2, но на практике обычно везде применяется 2,5 мм2 такой провод держит 20-25 А постоянной нагрузки.
Стандартные сечения для аллюминия: 2, 2.5, 4, 6, 10, 16 мм2 и т.д А такими величинами как диаметр никто не пользуется. Ведь провод может быть и квадратный и треугольный или овальный :lol:)

Если вы такой умный, то наверное сумели заметить, что я специально предварительно перевел сечение провода, принимаемое для расчета предельного значения тока в диаметр жилы. Я сделал это специально, что бы любой дилетант, мог взять обычный штангенциркуль и замерить диаметр жилы своей проводки и проверить можно ли по ней пустить ток, хотя бы на 25 ампер. Если вы такой великий счетовод, то подставьте мои значения стандартного диаметра 1.8 мм в вашу формулу и в этом убедитесь получив своё стандартное сечение провода 2.5 мм2. Так как проводка вся делается круглым, одножильним проводом, то диаметр провода гораздо более удобная величина для расчета толщины жилы для предельного значения тока. В диаметрах ваше сечение провода 2, 2.5, 4, 6, 10, 16 мм2 и т.д будет выглядеть вот так 1.6, 1.8, 2.3, 2.8, 3.6, 4.5 мм. Но в отличии от сечения, диаметр провода всегда можно замерить штангенциркулем или даже прикинуть его глаз, а вот с сечением провода такой номер не получится, причем чем больше сечение провода, тем труднее прикинуть диаметр жилы на глаз.

Вы пересказали всё то же самое, что до вас ранее сказал я, только вместо диаметра 1.8 мм вы подставили сечение 2.5 мм2, но на самом деле речь идет об одном и том же типе провода, который может держать максимум 25 ампер. Поэтому после замены старого, советского счетчика, который держит максимум 17 ампер, а при 20 амперах начинает гореть и при стандартной советской проводке диаметром 1.8 мм. можно поставить автоматы на 25 ампер, но не выше. Ведь даже новые, однофазные счетчики держать максимум 40 ампер, а кто то додумался ставить у себя дома промышленные автоматы на 64 ампера, да при таком раскладе даже новый счетчик вспыхнет как свечка если пустить по нему хотя бы 50 ампер, не говоря уже о 64 амперах.

Сообщение отредактировал Ксенофоб Ксенофобович: 08.07.2009, 23:21:06

  • 0

#1569
Ксенофоб Ксенофобович

Ксенофоб Ксенофобович

    Читатель

  • Постоялец
  • 452 сообщений
Я более чем уверен, что "мудрецы" меняющие сейчас в подьездах старых хрущеб керамические пробки на новые автоматы, ставят клиентам автоматы на 25, на 32 и даже на 64 ампера, даже и не думают менять опечатанные, дохлые, советские счетчики, расчитанные всего на 17 ампер. Те у кого такие автоматы в подьезде уже стоят, могут прямо сейчас выглянуть в подьезд и опустить свой взор чуть ниже вращающегося счетчика и убедиться на какой пороховой бочке они сидят. Потому что чуть ниже вращающегося диска они могут заметить табличку, где черным по белому написанно, что данный счетчик расчитан на ток от 5 до 17 ампер. То есть при токе срабатывания автоматов в 25 или даже 32 ампера, ток воспламенения счетчика составляет всего 17-20 ампер.

Сообщение отредактировал Ксенофоб Ксенофобович: 08.07.2009, 23:30:08

  • 0

#1570
КОТ да Винчи

КОТ да Винчи

    Циничный пофигист

  • В доску свой
  • 3 792 сообщений

То есть при токе срабатывания автоматов в 25 или даже 32 ампера, ток воспламенения счетчика составляет всего 17-20 ампер.

Ну хватит страшилок, для начала зайдите в любую 12 этажку постройки СССР, возьмите в руки свой любимый инструмент.
И замерьте сечение (пардон, по вашему диаметр) кабеля идущего на каждую кухню.
Это про то, что в совке не было отдельных проводок большего сечения.
А завтра дойдем до ваших любимых счетчиков, хоть 61 года выпуска.
Только отпишитесь обязательно . результаты интересны....... :lol:
  • 0

#1571
Доцент

Доцент
  • Свой человек
  • 711 сообщений
Ксенофобыч, да ладно уж вам лукавить :-)
Никто нигде не опирирует диаметрами, любой электрик с маломальским опытом на глаз определит любое стандартное сечение.
  • 0

#1572
blackrose

blackrose
  • Гость
  • 42 сообщений
и электроэнергию откл....уджс :)
  • 0

#1573
out

out
  • Постоялец
  • 475 сообщений
wtf сегодня было, в час по три раза?
Есть у энергетиков сайт, где можно почитать о планируемых отключениях?
  • 0

#1574
Semicvetik

Semicvetik

    Rainbow inside

  • В доску свой
  • 3 615 сообщений

Есть у энергетиков сайт, где можно почитать о планируемых отключениях?

тоже интересует данный вопрос... чтоб хоть технику успеть отключить, а то у меня компьютер скоро матом ругаться научиться от такого бесцеремонного его обесточивания :rolleyes:
Раньше на подъездах хоть объявления вешали....
  • 0

#1575
Janmka

Janmka
  • Свой человек
  • 790 сообщений
у нас вот только что включили... в районе ленина-абая... около часа не было. тупая практика. без света ващ делать что-то невозможно...
  • 0

#1576
Приверженец конструктива

Приверженец конструктива

    КрасапеД обыкновенный.

  • Читатель
  • 2 655 сообщений
Абая - Дзержинского баловались в период обеда со светом.

К счастью ДТП на этот ран не произошло, обычно когда выключают то частенько бьются.

#1577
Faust

Faust
  • Свой человек
  • 611 сообщений
Верхняя часть Медеуского района со светом? У нас уже с 6 вечера нет, как буря началась. Телебашня стояла без фонарей в темноте, включили ее только полдесятого.
  • 0

#1578
KAZANOVA

KAZANOVA

    Инквизитор

  • В доску свой
  • 5 703 сообщений
часов в 7 вечера вырубили свет в районе Тимирязева-Гагарина, а щас не в верхней части города в районе Бобека, а в Орбите есть.
  • 0

#1579
Cbuty

Cbuty

    сам себе режиссер

  • В доску свой
  • 9 984 сообщений
Центр четыре раза отрубали минут по 20 в районе обеда - задолбался комп перезагружать - хорошо не погорел и доки не печатал.
  • 0

#1580
Воин

Воин

    Жауынгер!

  • В доску свой
  • 3 127 сообщений

Верхняя часть Медеуского района со светом? У нас уже с 6 вечера нет, как буря началась. Телебашня стояла без фонарей в темноте, включили ее только полдесятого.

без света :spy: с генератором сижу. хотя пойду ща гляну
  • 0